알림e

사건소식

행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등

영광원자력 2호기 주변압기 A상 비율차동계전기 동작에 의한 발전정지

  • 조회 : 2933
  • 등록일 : 2002.01.15
  • 사건명

    영광원자력 2호기 주변압기 A상 비율차동계전기 동작에 의한 발전정지

  • 해당원전

    한빛  2호기

  • 발생일시

    2002-01-15

  • 사고 고장등급(잠정)

    0 등급

  • 사건발생시 출력

    원자로출력 100%, 터빈-발전기 983 MWe

  • 상황

    원자로 출력 100%, 터빈/발전기 983 MWe로 정상운전중 주변압기 'A'상의 비율차동계전기가 동작하여 터빈-발전기 및 원자로가 정지됨

  • 원인

    주변압기 'A'상 비율차동계전기 동작원인은 계통외란으로 추정되나 상세원인은 조사중에 있음

  • 소내·외 방사능 누출여부

    영향 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    발전소 고장정지원인 해소 후 재기동 예정

  • 기타 참고사항

    당시 영광지역에는 천둥과 번개를 동반한 많은 비가 내리고 있었으며, 영신 #1,2 송전선로 차단기가 개방후 자동 투입됨

  • 소속 및 직위

    영광원자력 제1발전소 기술공무부장

  • 성명

    김대겸

  • 연락처

    061-357-3160

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134